sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hancheng487
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 115 點
下載積分: 899 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看hancheng487的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-23 08:25
有個物流線的項目,工藝不復雜,3個軸要控制,就是IO點比較多,有300多個,用1200PLC,IO用IO-LINK,不知道夠不夠用
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-27
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-23 11:32
三個軸需要三個脈沖口,選型時要注意驅動口;PLC本體擴展可以達到284個點位,尋址范圍1024,IO_LINK擴展我沒用過,在博圖上模擬,一個IO_LINK模塊可以達到32byte的尋址范圍,我如果沒理解錯的話,總的IO點數可達500點,一塊不夠再加一塊就是了。
實際上選型時基本不需要關注總點位夠不夠,需要關注的是PLC存儲區容量夠不夠,1200的容量非常小。1217才4M,數據保持區只有10K,1211則只有1M
[ 此帖被sunzengli在2023-12-23 12:09重新編輯 ]