sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xiazaijifen0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1838 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2024-12-02
查看xiazaijifen0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-09 08:33
圖片:
三菱FX3U-128MT,PLC本體的通訊口已經被上位機占用了,現在要與第三方設備進行通訊,第三方設備支持串口的自由口通訊;
想問下,三菱擴展模塊或者擴展板要如何選擇?程序中要怎么做?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4361 個
工控威望: 7739 點
下載積分: 15504 分
在線時間: 2982(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-30
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-09 09:10
FX3U-485BD就行啦
樓主留言:
你好,如果使用RS232C呢?在程序中要如何使用?
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953