現在有三臺安川伺服電機,XT3  XT4  XT5,XT4與XT5都是用的脈沖控制的,是位置模式,能正常啟停及使用;
客戶現在需要控制XT3伺服電機,要使用模擬量來控制,控制電機的旋轉速度和正轉反轉
求大佬支招~~~最好能詳細說下怎么寫;
這個問題搞了半個月了,還沒搞出來,快崩潰了.....
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-27
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-12 11:25
伺服用力矩模式,通過模擬量設置力矩設置,寫一個PID,來控制輸出(也是模擬量)。安川的這個系列的伺服不熟悉,不知道有沒有內置PID,如果有那就方便了,直接把模擬量設置通過伺服端口或者通過通訊寫入伺服,伺服會自己調整,非常方便。