如題,單相或者三相電機只用空開做過載和短路保護是否符合規范,空開也有保護的功能,還要不要加熱繼電器呢?有些人裝了空開還在下面接個熔斷器,是不是多余了
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83739 分
在線時間: 1528(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-30
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-16 10:21
空開,容斷器,低壓電路保險,熱繼,電機相序保護器,過流,過熱,過載都是常規配置要求,多點多線路時分段保護。這是電氣安全控制的基本技術要求。個人拙見,望包涵。