樓主  發表于: 2024-01-22 09:51
圖片:
圖片:
三菱plc fx3u模擬量輸入獲取到的值,值達到一定值停止,還是超出不少。
如達到60停止,壓力值實際停止是70,如何才能讓它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-30
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-22 10:12
“如達到60停止,壓力值實際停止是70”

按這個情況,你在加壓的過程中,壓力達到50~52的時候就停止試一下。

也就是在SET Y2的上面加一行  M8000-----【SUB D201 K8 D201】
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangfuchi) 真誠感謝!