sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wjk478
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 56 點
下載積分: 299 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2022-11-14
最后登錄: 2024-12-06
查看wjk478的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-29 20:05
請教一下論壇大佬,比如寄存器中的數值:50046其中有效數字是46,放大倍數是10的5次冪即100000那么對應的浮點數值是0.00046
                                               如果數值是:30046其中有效數字是46,放大倍數是10的3次冪即1000那么對應的浮點數值是0.046
怎么實現威綸通觸摸屏上顯示對應的浮點數值而不是寄存器中的數值?
wjk478
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 56 點
下載積分: 299 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2022-11-14
最后登錄: 2024-12-06
查看wjk478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-01 09:52
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-01-30 08:20發表的  :
那就把你的數值除以100,找到余數46,然后余數除以100000,得到0.00046就行

放大倍數不是一個固定的值是寄存器數值里決定的是可變的,寄存器里的數值是一個十進制的電壓數值
wjk478
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 56 點
下載積分: 299 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2022-11-14
最后登錄: 2024-12-06
查看wjk478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-01 10:01
引用
引用第3樓gxtmdb82164于2024-01-31 10:39發表的  :
如果只是顯示的話,推薦HMI后寫個腳本處理,最簡單最靈活

是不是觸摸屏寫段宏指令對讀取的數值進行一個數值轉換,問題是這個數值轉換思路是什么?寄存器內數值首位是決定放大倍數后幾位是有效數值,放大倍數決定有效數值的小數位數
wjk478
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 56 點
下載積分: 299 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2022-11-14
最后登錄: 2024-12-06
查看wjk478的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-01 10:07
引用
引用第2樓卓發智能于2024-01-31 10:01發表的  :
分二步,PLC需要運算一下,屏有內差轉換設置。

能不能屏直接讀取數值對數值進行轉換后再在屏上顯示出來,只是現在轉換的思路是什么?數值中包含放大倍數和有效數值怎么區別轉換
wjk478
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 56 點
下載積分: 299 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2022-11-14
最后登錄: 2024-12-06
查看wjk478的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-05 16:12
macro_command main()
unsigned short c,a,e
unsigned char b[5]
float d
GetData(a, "MODBUS RTU (zero-based addressing)", 3x, 2, 1)
//讀取寄存器數值如:34567(3是放大倍數,4567為有效數值)
DEC2ASCII(a, b[0], 5)//將34567轉為ASCII碼
ASCII2FLOAT(b[1], d, 4)//將4567轉為浮點數
c=b[0]-48//將3的ASCII碼減去48得出數字(放大倍數)
//ASCII2DEC(b[0], c, 1)
POW(10,c,e)//10的c次方賦于e
d=d/e
SetData(d, "Local HMI", LW, 0, 1)
end macro_command
謝謝大佬們的解答幫助,初步程序如上基本實現顯示問題