PLSV  S1  D1  D2這里要切換方向是不是必須要把S1里面本來的值取相反數?比如本來3200必須要改成-3200?有沒有可以控制D2的方法來控制方向信號?
水木之楊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 366 點
下載積分: 4930 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2023-07-21
最后登錄: 2024-12-29
查看水木之楊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-01 19:39
圖片:
圖片:
D1,脈沖輸出端子。D2.方向輸出端子。是系統輸出,都不是給你控制的。運動方向就是你說的直接取負。
如果想用中間繼電器來控制正反,就寫一個正轉一個反轉,分別控制中間繼電器就可以了。