sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ronkang
倍加福總線
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 348 點
下載積分: 914 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2008-06-24
最后登錄: 2025-01-02
查看ronkang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-06 16:01
請教大家一個問題,比如380V/220V/110V控制或隔離變壓器,二次側的一端是否要接地?
是否接地有什么說法,老外是要求接地的,國內沒見過接地
[ 此帖被ronkang在2024-05-06 16:19重新編輯 ]
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 836 個
工控威望: 2198 點
下載積分: 328 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-01-04
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-06 16:40
T-N-S系統零地共用    
兩相出線,外殼接地就OK了。