成套風機控制設備,機柜風機一體柜,內配有變頻器、200SMART PLC,PLC與和利時  MODBUS  RTU通訊,停機時與和利時DCS系統正常通訊,一開機因干擾DCS與PLC通訊中斷,無法讀取PLC的數據。大神如何消除干擾?
編程的灰松鼠
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 90 點
下載積分: 638 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2024-04-28
最后登錄: 2024-09-29
查看編程的灰松鼠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-11 22:44
單端接地,高頻通訊線兩端屏蔽層要單端接地,不能雙端接地,雙端接地會雜波耦合到通訊電路中