圖片:
原NJ:配置
CPU  NJ301-1200
IO單元 CJ1W-MD261
模擬量單元 CJ1W-AD081-V1


現在想用 NX替代
NX:配置
    NX1P21040DT


1 NJ程序能下載到NXplc里面嗎?
2 模擬量單元 CJ1W-AD081-V1,能通用嗎?
3 IO單元通用嗎?

更改設備NX1P21040DT后程序,分配內存全部紫紅色

:CJ系列單元使用的內存中不存在指定的區域,請檢查CJ單元內存設置,怎么搞?
[ 此帖被liuliu100在2024-05-30 12:34重新編輯 ]
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 307 點
下載積分: 949 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-12-31
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-27 21:19
NX不能用CJ系列的模塊,只能用NX系列的,模塊這邊的配置都需要重新做。
然后再把NX模塊的變量名改成和原來CJ模塊的變量名一樣。
還有模擬量程序應該不需要怎么改,NJ/NX的指令都是一樣的。

還有挺重要的一點,NJ301的程序容量和變量內存都比NX1P2大,你要確認NX1P2的程序和變量是否能滿足了。
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 307 點
下載積分: 949 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-12-31
查看ezio2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-30 16:07
NX1P2的PLC設置默認不使用CJ系列的內存地址,要去設置啟動才行。然后在分配地址時使用就好了。
NJ系列應該默認使用CJ系列內存地址。
還有一定要使用內存地址嗎?程序里都用不上,全是變量名。除非要做FINS通信直接讀寫內存區。