在現場接完接近開關后測量開關電源的DC24V對地電壓是8V, DC0V對地電壓是-16V。
PLC的DI點也能接收到現場接近開關的信號。
但不明白DC24V對地電壓為什么會變成8V了,DC0V對地電壓變成-16V了,幫忙看下會是什么問題
jixzang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 587 點
下載積分: 4410 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-12-31
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-13 08:53
開關電源一般不直接接地,而是用電容浮接地,樓主所測電壓是正常的,如果擔心可以負極或正極接地,一般不接地的原因是怕多個電源串聯、并聯、共陰、共陽時做成短路。