WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業(yè)人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!!      
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 96 個
工控威望: 141 點
下載積分: 3151 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2024-12-28
查看wang620的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監(jiān)視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。