小地主22
級別: 家園常客
|
你說有沒有可能負限位就是原點 |
---|---|
|
小地主22
級別: 家園常客
|
不好意思 要是絕對式我甚至那兩個傳感器都不用 很多PLC支持限位當原點使用,這點都不清楚嗎?軟限位沒用過嗎? 人家上百個軸的鋰電設備 一個原點限位都不裝一樣到處賣 |
---|---|
|
小地主22
級別: 家園常客
|
就算是相對式 我只要兩個限位有問題嗎?限位當原點不很正常嘛 少見多怪,而且你語文肯定是跟體育老師學的 |
---|---|
|
小地主22
級別: 家園常客
|
我有說JOG回原點的事嗎?我就說了一句限位可能就是原點吧? 沒事好好研究下回零方式,用的好了人家增量式回零一個傳感器照樣跟你三個傳感器甚至四個傳感器一樣的精度 |
---|---|
|
小地主22
級別: 家園常客
|
是的 三菱有這個模式 傳感器都不用 直接用轉矩撞硬限位回零 |
---|---|
|