菜鳥0001
級別: 正式會員
|
圖片:
這種分料機 3個氣缸推料 一個色標傳感器標記 一個編碼器計數 用先進先出是不是沒法做 要是后一個件距離小于工位距離沒法做 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
圖片:
這種有兩種解決方案 第一種: 每個檢測加裝色標傳感器,是個小白也搞定了 第二種: 就是你這種,出入棧即可,即使挨著也是一樣,只要不是重疊,每個分揀位一個出入棧,先進先出。有人問了:計數器會溢出的, 這個你想到了,我也想到了,記住,你使用雙字計數,已經是多米以后得事了,超出int.max怎么辦,那也有辦法,因為再溢出, 最前端準備分揀的那個,距離編碼器位置不會超過int.max 上面是我寫的一個用脈沖數,這個值超過指定的值就可以設置為ON, 脈沖是不能停的,脈沖的值32位也會在某個時候溢出的,所以用計算的方法是不影響的 |
|
---|---|---|
|