FX3U 指令接通正常,但PLC沒有脈沖和方向輸出 什么原因???雖然定位完成了但軸沒有動位置也不對。初始化和手動都是可以正常定位的
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4353 個
工控威望: 7731 點
下載積分: 15478 分
在線時間: 2977(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-28
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-31 11:13
1,把D8340調出來看
2,你定位完成需要斷開M700的,M8029之后置位一個M點,用來斷開M700
3,你的加減速時間,最高速度是否有寫
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工