sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

張工學plc
三菱FX3U 信捷XD/XL 臺達 西門子1200
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 111 點
下載積分: 112 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-04-30
最后登錄: 2024-11-11
查看張工學plc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 79天前
圖片:
想問下超過33怎么轉化啊
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 2164 點
下載積分: 2001 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-30
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 79天前
看一下四則運算指令16位和32位的區別
樓主留言:
看了 32位加D
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 2164 點
下載積分: 2001 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-30
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 75天前
引用
引用第7樓陽春節拍于2024-10-17 09:31發表的  :
信捷的四則運算的結果占用空間會翻倍,所以不可能出現溢出錯誤。
但是連續計算怎么搞呢?
比如前級計算結果超出乘數的字節數,或者計算結果干脆是負數
翻了下手冊,沒找到信捷雙字整數轉單字整數的指令,這應該是很基本的指令吧

雙字內容要是超過了單字的范圍,怎么轉單字?
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 2164 點
下載積分: 2001 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-30
查看工控小c的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 75天前
引用
引用第9樓陽春節拍于2024-10-17 10:31發表的  :

轉不了就不操作并置報警位唄,其他品牌plc都這樣做的呀。
雙字轉單字是剛需,自己轉的話,要同時做值是否超出單字,是否是負數的判斷,負數的雙字轉單字有點麻煩,程序有點復雜。應該是直接提供指令,畢竟單字轉雙字那么簡單都有指令

沒遇到過需要雙字轉單字的剛需。。雙字后續就全用32位指令就行了。。C語言里計算也不錯。不過信捷的確簡陋,沒辦法,其他編程軟件動不動1個G以上了,和那些對比信捷缺的功能也不是一點半點
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 2164 點
下載積分: 2001 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-30
查看工控小c的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 71天前
引用
引用第12樓陽春節拍于2024-10-21 16:34發表的  :


取二維表的某個地址,偏移量需要使用行號乘以總列數再加上列號,,,16位乘后變成了32位,你怎么加16位的列號?加完了,需要使用字偏移,你雙字的偏移數怎么用?
在主程序中絕對不溢出時能直接將32位數絕對地址當16位數絕對地址用,你在pou梯形圖里怎么辦?pou里邊絕對地址和變量是不能混用的,16位和32位混用更不可能

.......

換PLC吧,或者你自己寫一個轉換指令