本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
天黑看星星
致敬無私奉獻的同行們
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 306 點
下載積分: 436 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2024-12-29
查看天黑看星星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 48天前
看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
引用
引用樓主風中云于2024-11-12 17:07發表的 請教485通訊干擾的問題 :
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?