請教一下,如果博圖項目中用到大量的定時器,因該如何創建定時器才能避免重復使用等細節問題,我是創建IEC_TIMER類型的數組然后用一個就注釋一個,但這效率不高。
有沒有高人指點一下,
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 39天前
我也是用4樓這種辦法。
交叉參考可以打開底部狀態欄的【信息】--【交叉引用】,這樣輸入完定時器編號點一下就可以看到是否有多次使用。已經被使用了就改成下一個序號。

這樣編程時一般不會出問題。容易出問題的情況是多行程序段復制/粘貼之后,改序號時容易不小心落下一個,導致程序邏輯動作異常。