sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

3439332482
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 310 點
下載積分: 40 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2024-06-28
最后登錄: 2025-01-17
查看3439332482的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 35天前
用昆侖通態的屏和西門子1200通訊,驅動用西門子1500-1200自由標簽,通訊狀態報-1004,再換成S7plus的驅動后,博圖v19里的安全通信也取消勾選了
通訊狀態還是報-1004,這個怎么解決?
[ 此帖被3439332482在2024-12-16 15:21重新編輯 ]
工控學者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 108 點
下載積分: 160 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-12-18
最后登錄: 2025-01-17
查看工控學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 9天前
現場調試的時候遇到過,網線有問題,可能有點虛接,測試的時候沒問題,我當時更換過一根網線后續就沒遇到此類情況
追求更好