sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

云端遺夢錄
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 100 點
下載積分: 292 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2024-08-10
最后登錄: 2025-03-10
查看云端遺夢錄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1017 點
下載積分: 1364 分
在線時間: 941(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-03-10
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
提升機,除了大家說的保護機制外,還有一個安全標配,叫做斷火限位器。
超出極限位置后,直接斷開提升電機的U,V兩相電源。