1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
chen59379596
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 78 點
下載積分: 1493 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-06-16
最后登錄: 2025-03-10
查看chen59379596的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
建議這樣:1、提升機碰上極限后立即禁止上升運行,并剎車停止電機;2、提升機允許手動操作下降運行;3、因變頻器升降運行時可能會因提升機重力原因造成失電下墜,故減速時間設置0.5秒左右,剎車延時0.4秒左右(即在變頻器頻率未達零時先剎車),如果變頻器會報減速過電流時,適當增加剎車電阻。