sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

云端遺夢錄
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 100 點
下載積分: 292 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2024-08-10
最后登錄: 2025-03-10
查看云端遺夢錄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出?                                                                                                                    2.提升機是上升電機是變頻器控制的  我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的  中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了                                                                                                                                                                                                
                                                                           希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教  提前謝過了。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 792 個
工控威望: 1170 點
下載積分: 445 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-03-10
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
1、極限信號必須是常閉,否則失效后會失去保護能力
2、極限信號在不同模式下會是不同的應用方式,比如說自動模式下,肯定就是作為報警信號直接停機;手動模式下應該是作為一個禁止信號,左極限觸發禁止向左運行,右極限觸發禁止向右運動
3、本質上還是要有合理的程序分層,輸出和邏輯不要放在一層,就很容易處理了~