sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xljwcl
數控機床維修電氣調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 400 點
下載積分: 26542 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2007-10-23
最后登錄: 2025-01-06
查看xljwcl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-28 19:20
請問各位FANUC高手,我的系統是0I-MC的,我現在用一兩線型的光感做主軸定位,主軸高低兩檔,齒輪比為:1:2和3:5我的參數設置如下:
4000#0                                   0
4002#3,2,1,0            0,0,0,1
4004#2                                    1
4004# 3                                    1
4010#2,1,0                     0,0,1
4011#2,1,0                     0,1,0
4015#0                                      1
4056-4059                             200,0,0,350
4171-4174                              2,1,5,3
高檔時G70.2,G70.3信號有效,低檔時無效
但最后結果時我光感不接時,用M19定向時,主軸一直旋轉不停,當我接上光感時電機停下定位
后我將電機任轉一角度,再將其定位時發現,每次定的角度都不同,光感沒接到信號,就定位了,請問是和原因
不勝感激
xuwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 208 點
下載積分: 753 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2008-01-17
最后登錄: 2024-05-29
查看xuwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-28 01:50