首先介紹一下本人所用的東西:
GX SIMULATOR 版本7.16(英文)
GX SIMULATOR2 版本2.33K(中文)
具體下載請到本站以下地址:
http://m.yaoyaoke.com.cn/index.php?cateid-22.html 很多朋友在學習或調試三菱觸摸屏的時候可能曾經都遇到過由于”語言版本不一致“而無法利用GX SIMULATOR2來對已有的觸摸屏程序進行模擬的問題。剛好我最近在學習這個,同樣,也碰到了這個麻煩事。如下圖。
對于這樣的問題,我搜索了一下,答案不外乎是重新安裝,要么全部安裝中文版,要么全部安裝英文版。
這樣確實也能夠解決問題。
不過由于本人一來比較懶,不想重新安裝軟件;二來又喜歡試用新的版本(因為舊版可能不會支持一些新的硬件)。根據經驗,一般情況下,關于語言版本的檢測不外乎以下方式:
1.配置文件
2.DLL、OCX文件
3.其他特定文件(一般如果是這個的話文件名都比較特殊)
4.注冊表
立即下載了微軟網站上的專用工具Process monitor在模擬過程中對其行為進行監(jiān)視。三菱的軟件很奇怪,每個軟件都將自己目前的語言版本寫入到注冊表中,而不是固定在某個文件中。也許這是因為三菱的軟件本身就不是一個多語言版本吧。這跟三菱的編程及打包工具有關。
更改相應注冊表后,問題得到完美解決。
注:操作系統(tǒng) Windows XP sp3
希望對大家有所幫助。如果對你有用,你的回復就是對我的最大支持!
ps:下面有朋友反映說這個下載需要具有的威望過高了,修改需要具有5點威望(隨便發(fā)幾篇帖子就夠了)。