圖片:
根據工藝要求,要在MCGS中的文本框中輸入可變延時1.6秒或1.4秒,從而達到精確控制。

但在LAD中SD計時器總出現語法錯誤,S5T#后面無不知應寫什么。MW,MD都不行。
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-06 16:42
從MCGS送過來的變量不能直接使用,這個與你對S5TIME變量不熟悉造成的,建議你F1查看加深理解。

從上位機過來的word或者int變量,需要轉換bcd碼,然后確定時基,最后再送到定義的S5TIME變量
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]