sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

santi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看santi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-11-08 13:42
首先謝謝樓主為 我們做了這么一個平臺,辛苦了!現我有個問題:我用兩個S7-200CPU是224XP的進行通訊,主站我設為3號站,從站設為3號站,兩個波特率均為9.6,我將兩個端口0連起來,再用通訊線與主站3號站連起來(連接端口是1,因為兩臺的0端口已連起來),刷新時只刷到主站的CPU,怎么刷不到從站的呢,應該刷到兩個CPU吧,請問我的問題出現在哪里呢,要怎么設置呢?
santi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看santi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-08 14:06
等待中。。。
santi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看santi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-25 20:30
多謝各位的幫助,我打電話問了一下西門子公司他說是我的通訊線問題,國產的通訊線不支持,要進口的才可以刷得出,狂暈!