樓主  發表于: 2008-11-18 08:46
現在有兩臺FX2N系列的PLC,想要它們之間相互交換數據應該怎樣編程。
請各位大師指教,指教。!!!
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 16:43
一樓厲害,學習了
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-11-18 21:10
補充一點,普通模式M8162為OFF,高速模式M8162為ON。高速模式只能用兩個數字寄存器
lw-0595
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-11-18 21:16
普通模式掃描時間為70ms加上主從兩站PLC的內部掃描時間,高速模式掃描時間是20ms加上主從兩站PLC的內部掃描時間