我廠有一臺小沖床,由于馬達裝了減震膠卷,它與沖床機身絕緣,沖床機身接了地,馬達絕緣正常。我看到馬達與機身有個地方只有約四個MM的間隙處跳火。(就像燃燒機的火花塞一樣。)用手摸馬達會被觸電。沒有幾千伏的電壓是不會把空氣擊穿的。這個電壓是怎樣產生的?
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23058 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2024-12-24
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-27 21:14
我贊同8樓的說法,我就常遇到這樣的問題,加個電機的地線就可以了