我們使用的固態額定電流是40A。在每條動力線上裝有固態繼電器,串聯連接了快熔,為額定10A。由于設備拆裝方便,于是在動力線用對接插頭連接。固態繼電器在設備運行3。4小時后擊穿。換了3個同樣情況發生。查出問題在對接插頭。拆去對接插頭。把動力線接死。就沒有發生了。。
可我不明白。繼電器壞了3個。。快熔卻都沒事。。?為什么?
zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-29 16:02
換了一批好的對接插頭后。。也沒這個情況發生。。估計是插頭微小漏電。。。還是什么??
zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-07-03 11:33
對接插頭質量不好。因用的是7芯插頭。3根動力線之間的絕緣性不好。。尤其在發熱后。兩相之間產生導通。。因為都是在工作3。4個小時后才發生的。。。