sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

借你消愁
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看借你消愁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-04 10:10
因為需要添加一段程序,需要用到SFC14,15兩個功能塊,需要設置出現錯誤時返回到臨時變量MW一個數值。但是不知道在哪里察看這個變量表?能具體寫么?多些。(另外,7樓已經找到方法)
[ 此帖被借你消愁在2009-01-05 18:57重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 9542(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-04 11:05
1、在Step7軟件中菜單插入,插入一個VAT表。


2、雙擊這個新建的VAT表,然后在地址欄中輸入您要監視的MW,并選擇要顯示的格式,然后選擇眼鏡符號進行監視。



以上2步驟中請先聯機PLC~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4646 分
在線時間: 9542(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-04 13:13
引用
引用第3樓借你消愁于2009-01-04 12:44發表的  :
多謝cvlsam
這兩部我也做到了,現在情況是:別人已經編寫好的程序,我要用PROFIBUS通訊添加新的儀器在上面,我想察看哪些變量已經被別的程序使用,哪些沒有被使用。你說的那個要一個一個的地址輸入進去查看。


去審視一下自己的提問?

您要檢索程序中地址的使用情況?那么請使用交叉索引功能。