sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

魔方小子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 243 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-08-12
最后登錄: 2024-12-10
查看魔方小子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-08 21:59
在電氣控制中,接近開關NPN或PNP(6-30V,300mA,三線式)及霍爾傳感器能否直接驅動DC12V或DC24V小型繼電器(如HHP4等)
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-10 19:53
想直接帶動大功率的負載,又不想節省感應器就直接用微動開關,一定要用接近開關的話,就不要省哪個繼電器,否則得不償失,接近開關最大負載應小于額定電流的一半