sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

譚新
我努力,我成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 636 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2014-12-14
查看譚新的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-09 20:59
今天在修機器的時候發現變頻器的頻率越高電流越小  頻率越底15HZ的時候電流越大 運轉10分鐘左右變頻器出現過負荷報警    開始以為是馬達帶的負載太重,結果把負載拆掉在監控電流還是一樣,有更換相同規格的馬達,空載運轉還是一樣 真搞不明白的   原來用的好好的怎么一下變頻器會出問題呢. 結果把變頻器換了問題解決的     請問各位是什么原因會這樣呢  是不是參數那里設置不對
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-09 23:12
應該是設置問題,對比正常使用的那臺查看一下參數
禍兮福所倚
福兮禍所伏