樓主  發表于: 2009-01-31 15:18
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
[ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-01 11:38
沒有看懂你的思路!
如果說需要高速計數的話那么就要加模塊。
如果是“到幾秒鐘內感應不到脈沖”,可以直接用一個幾秒鐘的定時器來計時,然后檢測到脈沖就將定時器復位。這樣在旋轉時如果定時器時間到了就說明有故障。
不知道理解的是否正確?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 熱心助人!感謝!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5213 個
    工控威望: 7437 點
    下載積分: 159075 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-30
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-02-02 15:51
    如樓上所說~~
    所以是否方便在軸上增加一個變速裝置,降低檢測裝置的轉速,亦即降低輸入點的檢測頻率?
    這樣就非常容易實現你的要求:電機啟動3秒后開始啟動一個計時器,而該檢測點不斷對計時器進行復位;若檢測信號不正常,則計時器會接通報警。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(飛花落雪) 謝謝指導
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5213 個
    工控威望: 7437 點
    下載積分: 159075 分
    在線時間: 3173(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-30
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-03-07 16:31
    T4被復位后需要M75.0這個條件重新ON一次它才會再次開始計時。
                                                                                        
    所以應該是這樣:開機,3秒后置位M75.0;然后將T4的S端條件改為-----|M75.0|-----|I9.2|-----
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 支持原創!