各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
[ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ]
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-01 15:49
引用
引用第2樓sjm213于2009-02-01 11:38發表的  :
沒有看懂你的思路啊!
如果說需要高速計數的話那么就要加模塊。
如果是“到幾秒鐘內感應不到脈沖”,可以直接用一個幾秒鐘的定時器來計時,然后檢測到脈沖就將定時器復位。這樣在旋轉時如果定時器時間到了就說明有故障。
不知道理解的是否正確?

真心的,非常的感謝您的指導!
我說的意思,根本目的是要感應一個高速旋轉的部件,如果機床在啟動以后,電機一直在運轉,但該部件突然因傳動故障而不轉,PLC就會通過感應接近開關無脈沖而動作使機床停車。并不要感應計數值的。共有2個不同位置的傳動部件,即兩個感應。
希望您能告訴我如何詳細編程,以及用哪種定時器。
[ 此帖被飛花落雪在2009-02-01 17:18重新編輯 ]
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-02 18:13
我公司用的是CPU315,16點直流輸入SM321,輸出是SM322.。盡量不用高速計數模塊,那樣會增加太多成本。請老師們幫我看看,究竟采取哪個方案比較好。
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-02 21:05
引用
引用第6樓sjm213于2009-02-02 15:51發表的 :
如樓上所說~~
所以是否方便在軸上增加一個變速裝置,降低檢測裝置的轉速,亦即降低輸入點的檢測頻率?
這樣就非常容易實現你的要求:電機啟動3秒后開始啟動一個計時器,而該檢測點不斷對計時器進行復位;若檢測信號不正常,則計時器會接通報警。





sjm213師傅好,我采用了你的指導進行了編程。但在監控時發現起不了作用,我的脈沖頻率已經很低了(1秒1個左右)。具體表現為:
m75.0為啟動后的自鎖,i9.2是我的脈沖輸入,Q12.6作為停止信號的輸入。實際監控運行機床時,9.2端有脈沖了(0和1在交替顯示),一旦去除脈沖3秒鐘后,Q12.6卻沒有動作。不知道為什么?會不會是我的定時器選錯或者別的什么編錯了,請sjm213師傅幫我分析一下。
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-03 20:33
sjm213師傅在嗎?
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-09 20:55
sjm213師傅,太好了!我試了,完全有效!!謝謝您的指導。