級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-16 10:46
我們這里用的臺達的變頻器
型號為:VFD-M
控制回路里有
正轉/停止、反轉/停止、異常復位、多段速指令1、多段速指令2、多段速指令3、信號公用端子

因為用到正轉/停止、反轉/停止、多段速指令1、多段速指令2
想問下,正反轉和多段速要一起使用嗎?
也就是單獨的反轉,不指定多段速,系統不工作是嗎?
還是要控制正/反轉,一定要選擇多段速中的一個啊?

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4743 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-16 10:49
多段速確定的是變頻器運行時的頻率,而正反轉相當于運行的指令。

變頻器運行的兩個要素就是運行指令+運行頻率。

因此既要指定正反轉也要給出運行頻率。

以上