電機轉子上編碼器A、B相分別接FX2N PLC輸入端X0、X1,使用PLC內部高速計數器時如何求電機的轉速(r/min)?已知編碼器分辨率為n  pls/r。如何知道電機的轉向?具體程序如何編寫。
genverly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 84 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2025-01-02
查看genverly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-17 13:28
應用高速計數器在采樣周期內讀取的脈沖數N除以編碼器的分辨率n得出單位時間內的速度,然后再轉換為R/MIN就OK了