sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

100fen
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看100fen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-20 20:38

在三相四極電機軸上裝一金屬感應開關,三菱FX2N系列PLC測量其轉速是這樣的: SPD X0 K100 D0,    那西門子S7-200的用什么功能指令???望兄弟們回復一下.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159177 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-21 14:46
意思就是西門子里面沒有直接可以使用的測速指令,你需要自己處理,大約可以用單位時間內的輸入脈沖量來換算成轉速。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159177 分
在線時間: 3175(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-22 13:40
引用
引用第4樓100fen于2009-03-22 11:51發表的  :
計算脈沖量又用什麼指令。


你可以再找找看,我所見的指令中試沒有滴。

脈沖量用計數器計數;需要高速的話就參照一樓的答案。