站長好:
   我用VB編寫人機界面程序,控制PLC輸入端子的信號,讀取FX2N-4AD中的數據和輸出端子的狀態。通信模塊用FX2N-232-BD,通信參數在D8120中設置過了,與VB程序中MSCOMM控件中的設置也是一致的。先用SC-09編程電纜將程序輸入,在用兩頭9針母口的電纜線換接到232BD上,內部連線用萬用表測量過,符合232BD手冊上的要求。但PC與PLC無法通信,232BD上的指示燈也未亮。用通信測試軟件測試與編程口以及232BD與PC的通信,顯示接收數據超時,相關參數設置有問題。自己實在檢查不出來問題在哪。
   還有,232BD上的信號地線需要向外另外接線嗎。請您指導。謝謝
catywu
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 621 個
工控威望: 832 點
下載積分: 19883 分
在線時間: 549(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2025-01-09
查看catywu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-08 22:22
提供一個程序給你測試,這個程序我試過了可以和FX 232BD通訊,按照說明先用編程線連接PLC,
將D8120設為:H6886,D8129設為:H0,D8121設為:H0.然后PLC關電重開,再用232線連接通訊板進行
測試。
FX通訊232BD通訊.rar (11 K) 下载次数:41