sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kayling888
技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 395 點
下載積分: 850 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2024-07-02
查看kayling888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-06 20:03
     昨天看到一臺設備,感到PLC的結構新鮮,告知大家,有沒有懂的起的?
  用S7-200做主從通訊,主機有兩個通信口,從機只有一個通信口,問題是從機在下傳了程序后,僅有的這個通訊口已經定義了,不能再與PC/PPI通訊地,萬一程序要調試怎么辦,以前我自己做,從機都選兩個通訊口的,一個做與主機通訊的,一個做調試程序用的,今天沒想到還有另一種用法,有點高啊,慚愧不已,但自已的道行不高又不能理解這種接法是怎么調試的,請各位大哥們指教!!1
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-06 20:12
RUN狀態下,你不能和PLC通訊
而STOP模式下.................
OK了

棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812