揚宇
級別: 略有小成
|
今日有個項目要求三臺變頻器同步運行,馬達用的是帶譯碼器的矢量馬達,可三菱變頻器沒有同步運行卡,這個方案怎么做呀?還望高手們指教,謝謝 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
如果樓主和3樓堅持要用三菱的變頻調速器,那么可能只有選擇2樓朋友的方案,如果樓主還沒有買進變頻器,而且非要用鬼子的東西的話,那么就買日立SJ300或SJ700,加上同步卡即可實現樓主的想要的功能,日立的同步卡使用相當方便,入門很容易,設置好參數即可。要是要求精度非常高的話那么可以選用Danfoss的FC302變頻器,加上MCO305運動控制模塊,缺點是MCO305運動控制模塊使用極為困難,編程環境仿C語言的,編程入門很難,編程習慣和PLC完全不同,熟悉它可能需要很長時間,優點是控制精度相當高,是復雜運動控制的完美解決方案,而且成本比伺服低很多,控制的功率比較大。 以上僅供參考,絕非廣告。 |
---|---|
|