sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-11-24
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-05 15:22
  最近,做了一套頻敏變阻器低壓啟動柜,軋鋼機,繞線電機380V,245KW,定子額定電流464A,轉子電流355A,開始郵購一臺浙江躍峰BPI-316/1650的頻敏變阻器,啟動時,起動電流超過1000A,轉速太慢,超過90秒仍不回下來,提不起速,后又購了一臺,并聯試之,仍不行,串聯試,啟動電流800A,轉了兩下就停住了,各抽頭都試過,都不行,無奈,從舊生產線上拆了一臺舊的上海華銀產同型號的頻敏變阻器,用80%抽頭試之,啟動電流920A左右,二三圈后開始提速,電流逐漸下降,40秒后轉速達到穩定,電流穩定在120A左右,起動成功!問這是什么原因?
yangyanshuo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-04-16
查看yangyanshuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-09 16:32
如果確實是同型號,一定是質量問題。