sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-22 18:31
請問各前輩,我從書上看到這樣一個例子,一臺用于三層樓的升降機,到達3樓的平層脈沖個數是150000,把一個三線編碼器的輸出端接至FX2N-64MR的X0,即利用PLC高速計數器C235進行計數,書上有這么一條程序:
LD M8000;
OUT C235 K1800000.
請問,(1)脈沖是從X0輸入的,為什么程序中計數觸發用M8000;
         (2)到達3樓的平層脈沖個數才150000個脈沖, "OUT C235 K1800000"中怎么用K1800000這么多呢?請各前輩指點啊!
beiyu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看beiyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-24 16:54
M8000是PLC的特殊繼電器,是長ON信號
C235是根據高數輸入口占據的輸入點來判定的
K18000只是設定值,當C235計數到18000時(即當前值=設定值),C235動作
由于你編碼器只需15000個脈沖,實際只是觀測升降機所處的位置,只是使用了當前值的變量而已
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚