各位大俠,我想問下大家在做控制箱的時候總的漏電斷路器都安裝嘛?好像漏電斷路器只對短路、漏電、過載有作用吧?那對觸電是不是不起作用???大家對防觸電都采取什么措施啊???望各位大俠多多指點,謝謝!~

再請教下各位,在選擇漏電斷路器時大家是根據什么標準去選的?或者說是要參考哪幾個主要參數呢??漏電斷路器里有那么多參數,各自都是什么意思,發揮什么作用呢?
謝謝!~
[ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 19:48
顧名思意,漏電保護器就是起漏電保護的作用,有單相和三相之分,單相漏電保護器的工作原理是從相線流出去的電流必須從零線流回來,漏電保護器里有個零序互感器,目的就是檢測電流的,相線和零線同時從零序互感器中穿過,如果工作的設備和線路不漏電的話,從相線流出去的電流會全部經零線流回來,零序互感器不產生電流,當設備或線路上有漏電的地方,那么經相線流出去的電流就不會全部經零線流回來,相線和零線的電流不同,零序互感器就產生了電流,零序互感器產生的電流送到晶體管檢測電路,檢測電路檢測到電流過大就會驅動脫扣線圈,使漏電保護器斷開電源。一般漏電保護器的動作電流是15mA----30mA。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+1(吳高山) 熱心助人,加分表揚
  • 自己的事情自己做.