dbmfszr
級別: 家園常客
|
大家好! 我有一個關于伺服剎車的問題求教,請高手指點,不勝感激! 問題: 垂直安裝的三菱伺服開關機器時負載向下掉約10MM. 現(xiàn)象: 開機時剎車松開太快,關機時剎車電源斷開延時. 接線: CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上,輸出 端接伺服剎車的24+及24-,VDD--COM短接,P33參數 為100ms. |
---|---|
|
shuangyu
工控行業(yè)呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
CN1B19(MRB)和CN1B13(COM)接到繼電器上改為接到PLC輸入端 繼電器用PLC控制輸出。這樣等伺服準備就緒了,再接通繼電器就好了 |
---|---|
|