西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
樓上的,這個可以取每秒的脈沖數作為流量的參考值,或乘或除一個修正參數(例如流速、壓力、密度等與流量有關系的),得出的數值就可以作為流量了。 計算的準確點就用實數運算可以了。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
如圖,是S7-200模擬量模塊的標準接線。 是否圖中標出的那個“4~20MA”的方塊就是指的傳感器? 例如對于二線制傳感器,我要接線的話,就是將+24V的直流電接道傳感器的正(+)上,再將負(-)接回模擬量模塊的A+上,A+與RA短接,A-接直流電的0V,這樣就可以讀出數值來了? 求教 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
是EM231。接入電流信號我理解。 我關心的是電流信號是怎么給出的。如圖的接線方法是否正確。因為我現在遇到的設備改造問題就是一臺E+H的老型號液位計,二線制,無說明書,不知道怎么接線。 直接將+24V的直流電接道傳感器的正(+)上,再將負(-)接回模擬量模塊的A+上,A+與RA短接,A-接直流電的0V,這樣就可以讀出數值來了? 一般的傳感器都可以這么接么?例如我如果不要取其電流的話,直接將24V直流電源接在傳感器兩端就可以了,不會對傳感器造成損害? 原來的控制系統上本來是有變送器的,但是不適用于S7-200模塊,所以才想以上的接線是否正確。請教! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
謝謝版主了。膽戰心驚的把原來設備的接線直接跨到模擬量模塊上,終于把數值讀出來了。 版主不說,真不知道以恒就是YE_W大哥啊 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
樓上,這個東西上西門子網站看看EM231的相關資料就好了。 EM 231訂貨數據.doc (106 K) 下载次数:166 接線方式、配置方法均在以上文檔。 另外讀取數值時只要知道模擬量的起始地址為AW0,然后是AW2,隨著模塊的增加依次以2增加就好了。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
以上兩位兄臺應該在本站好好搜索。 S7-200編程軟件:http://m.yaoyaoke.com.cn/bbs/read.php?tid-4465.html 解密軟件要到“密碼破解”版塊尋找。能否使用要自己測試,千萬小心! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
例如10,你可以占1個字節,也可以占1個字,也可以占1個雙字。
你的理解有問題》1個字節,能表達的范圍0~255,字的表達范圍:0~32767。你根據你的實際需要去選擇。 呵呵,這個用房子作的比喻太恰當了,也很形像。 一個數最少需要占用多大的地址呢?就像一個人個子太大了,一間房子住不開,可能需要一間半。但我們的房子都是整間整間的分配的,所以至少要給他兩間。 這樣,255之內的整數你可以給它一個字節的空間來存放,到300,這一個字節就裝不下了,要給它兩個字節--一個字的空間來存放。所以分配的地址就游了MB、MW、MD的區別。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
……有的時候只要你能夠正常使用各種指令正確的傳輸數值就行了,反正我們只是用戶,不用考慮太多的問題。而且PLC提供的這些地址已經足夠一般程序的編制使用。 雖然+10和10看起來是一樣大的,而且+10也在-128~127這個范圍里,但0~128和-128~127是完全不同的兩個概念。因為在S7-200的地址分配中,一個帶符號的數其數據類型是一個整數INT(-32768~32767)。+10的16位二進制表示方法是:0000 0000 0000 1010。最高位這個0非常重要,標識正負符號,不能舍掉。這樣最小的話也要給它一個16位的地址才足夠用,所以要用MOV_W這個指令。 [ 此貼被sjm213在2008-03-28 15:01重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
不知道你們以前聯通過沒有?很多原因都會導致通訊不上,你得一項一項檢查。 首先確保硬件是好的,比如電腦的通訊口、通訊線纜、PLC的通訊口。這個可以用更換法來試驗。 然后要在軟件里面設置正確的參數,選擇正確的線纜對應的驅動,在驅動里設置為正確的COM口,然后把所有的通訊方式都試一遍:波特率、多主站模式…… |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
PLC最上面的那塊板是哪塊板?通訊口若是被燒毀,你不愿拿出去修或寄回西門子修,那么試試自己動手吧。 注意:該文章轉載于網絡,我沒有試過是否可行!小心操作! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
另外需要說明的是,千萬不要用英文版的MicroWIN軟件往CN系列PLC里寫程序,也是下載不進去會報錯的,將它換成中文版本就可以了! 中文設置方法,參考:http://m.yaoyaoke.com.cn/bbs/read.php?tid-10261-fpage-0-toread--page-1.html |
---|---|
|