樓主  發表于: 2009-08-13 07:58
各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 09:42
如果你這里變壓器僅針對PLC或相關控制電路的負載,300VA的容量應該足夠了。
如果發熱管的110V也需要有此變壓器來提供的話,那么300VA就遠不夠了。
樓主這里的發熱管是三相還是單相的?如果是三相的話,那就需要2個變壓器了,一個單相變壓器,一個三相變壓器。
純屬個人意見!
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 09:51重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-13 11:21
樓主有這樣一句話“從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?”
我想提一點個人意見,應該說選變壓器的容量不用考慮電壓降到110V還是220V
要考慮的就是總負荷,功率因數和負載率
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-13 15:06重新編輯 ]
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-13 16:48
負載性質及工作電壓不同,所以我問你你的那個發熱管是三相負載,還是單相負載
因為pLC等是220單相交流電或者整流后DC24輸入
不同工作電壓等級的單相負載和三相負載如何共用一種變壓器呢?另外還要考慮三相變壓器的負荷平衡問題
若要兩個 ,建議:單相的 BK300或低點的BK250也可以
                  三相 估算在 50KVA左右
純屬個人意見,如有誤,請諒解!