sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ouyanshi
我會做得更好
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2392 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2009-08-25
最后登錄: 2019-08-14
查看ouyanshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-28 11:22
FX2NC PLC接通電源后,已編程好的程序所用的輸出點指示燈都亮,經測量有的點是DC24V輸出(1-3點),有的是DC17V電壓輸出,是不是PLC壞了,還是PLC內部有什么參數要設定啊,那位前輩有FX2NC的資料,有的話給我一份E:ouyanshiq@sina.com  能指點的請多多指教
[ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新編輯 ]
知識改變命運  誠信創造成功
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 12:30
所有的外部負載電源都是由同一個DC24V電源供給的嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-28 16:10
    不會吧,你把PLC自身提供的24V給了外部負載嗎?好像沒有這么做的吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚