我有一個工程,用觸摸屏和PLC控制,控制中有開關量,也有輸入輸出模擬量,現在客戶要求把輸出信號接入到客戶廠家的DCS控制系統中去,這個輸出信號包含哪些內容呢?輸出開關量也是嗎?輸出模擬量?如果是輸出模擬量要接入DCS中去,給個模擬量信號(比如4-20mA)就好嗎?如果是輸出開關量,給個輸出點嗎?謝謝大家?
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-10 11:53
樓主您說的接入到客戶廠家的DCS控制系統中的輸出信號應該包括各電機的運行和故障信號吧,我覺得。其實你可以問清楚客戶,是要提供干接點信號還是用網絡通訊,用什么通訊方式?