樓主  發表于: 2009-09-13 15:04
LD X0
OUT M0
OR M0
LD MO
ANI M8014
DEC D10
上面的運算模擬當D10 計算值等于-229時停下一會然后又接著計算當值等于-529時又停下然后又接著運行...期間電路一直是通電運行狀態,請大家指教下為什么會這樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(luchuanrun)
    zzydegong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 203 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2008-06-02
    最后登錄: 2013-04-10
    查看zzydegong的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-10-09 15:59
    你的指令用的有誤,DEC指令最好不要用連續執行型,要脈沖執行,你這個程序里忽略了它的執行過程:如果在電腦上仿真運行,半分鐘之內你有沒有算它執行了多少次?300次,也就是接通的半分鐘內將連續300次減一,然后停半分鐘,然后再減300次,如此不斷循環。(電腦仿真運行的掃描周期系統默認是100毫秒)如果改為DECP將每分鐘執行一次