        4根額定電壓380V的電爐絲,不打算使用星形或三角形接法,而是把每根電爐絲兩端接到兩根火線上,這樣每根電爐絲上的電壓是380V,不知道這種接法合不合理,會不會造成3相電源電流的不平衡。
        朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
        hzhcdy
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 693 個
        工控威望: 846 點
        下載積分: 1406 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2008-12-22
        最后登錄: 2025-01-21
        查看hzhcdy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-23 08:25
        給你一個建議:
        用3相整流模塊,整成直流。還可以調壓,滿足你所有的問題。而且效率一樣,3相平衡,就是投資大一點,
        想省錢的話,就去電子市場買4個大的二極管,
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚